Easyelectronics.ru

Электроника для всех
Текущее время: 23 ноя 2026, 14:42

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:36 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 23 апр 2015, 13:58
Сообщения: 70
Парни, привет! Грею трубку индукционным нагревателем, надо отслеживать температуру трубки. Хочу поставить термопару. Как ее ставить, чтобы шумела поменьше? Параллельно подводящим линиям индукционной катушки (зеленая) или перпендикулярно (красная). Или лучше вдоль линий катушки (синяя)?


Вложения:
pomehi.jpg
pomehi.jpg [ 87.5 Кб | Просмотров: 2338 ]


Последний раз редактировалось geodx 10 июл 2025, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:43 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 10:28
Сообщения: 6931
Откуда: КЧР, поселок Нижний Архыз
Вертикально (вдоль линий магнитного поля) минимальная наводка будет. man индукция.

_________________
Адрес: спортлото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:50 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 23 апр 2015, 13:58
Сообщения: 70
Для синей термопары мало места (там сверху фланец). А если ее изогнуть буквой "Г", нормально будет?


Вложения:
pomehi.jpg
pomehi.jpg [ 89.1 Кб | Просмотров: 2335 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 02:26 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 29 окт 2023, 01:10
Сообщения: 123
Можно просто отфильтровать ФНЧ и можно будет располагать как угодно. Полоса сигнала с термопары не более 1 герца, что на много порядков меньше частоты нагревателя. Если нагреватель работает на постоянной частоте (не автогенератор), то можно вообще поставить эллиптический фильтр с режекторными звеньями на частоту нагревателя.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 10:33 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 09:07
Сообщения: 50
Тут нужен комплекс мер.
1. Соединения термопары со схемой сделать витой парой в индукционном экране (экран можно соединить с общим проводником измерительной схемы, что бы минимизировать и емкостную связь).
2. Синхронизировать захват сигнала в АЦП с накачкой нагревателя и сделать цифровую фильтрацию. Если АЦП сигма-дельта, то перед ним сделать УВХ.
3. Входной фильтр посчитать из условий антиалиасинга АЦП, чтобы не размазать помеху во времени.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 03:24 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
geodx писал(а):
Парни, привет! Грею трубку индукционным нагревателем, надо отслеживать температуру трубки. Хочу поставить термопару. Как ее ставить, чтобы шумела поменьше? Параллельно подводящим линиям индукционной катушки (зеленая) или перпендикулярно (красная). Или лучше вдоль линий катушки (синяя)?
Почти без разницы, если оба провода к термопаре расположите рядом друг с другом. Ещё лучше - витой парой. Тогда любая наведённая помеха будет синфазной, а значит легко подавляемой если сигнал с термопары будет подан на вход дифф.усилителя.
Хотя лучше конечно расположить перпендикулярно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 03:30 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
geodx писал(а):
Для синей термопары мало места (там сверху фланец). А если ее изогнуть буквой "Г", нормально будет?
Тогда весь её смысл теряется - она становится красной. А зелёная и красная - расположены вдоль силовых токов, а значит - самые подверженные наводкам.
Если думать о расположении - располагать как синяя в первом рисунке. Если невозможно - располагать как угодно и думать лучше о путях сигналов от термопары к измерителю (витая пара, отсутствие петель, экран и т.п.) и о корректной схеме подавления синфазной помехи на входе измерителя (дифф.усилителе).
my504 писал(а):
2. Синхронизировать захват сигнала в АЦП с накачкой нагревателя
Тоже здравая мысль.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:25 
Старожил

Зарегистрирован: 10 июн 2011, 23:01
Сообщения: 3828
Eddy_Em писал(а):
Вертикально (вдоль линий магнитного поля)

"Вертикальность" полей, особенно снаружи от катушки, а не на оси, там весьма условна,
так что пожалуй "синий" вариант, только на месте "красного" датчика и не вертикально вверх, а под 30-40 градусов к вертикали, ну и витой парой конечно.
Вложение:
с.jpg
с.jpg [ 253.95 Кб | Просмотров: 2127 ]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 18:10 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 14:28
Сообщения: 1304
Откуда: Красноярск
А не расплавится термопара вперед содержимого тигля?
Пирометром с графита отлично снимается температура


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB