 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 19:07 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
tonyk писал(а):
Таймерами точно выставить частоту невозможно
Почему это??? Ничего подобного. Не уметь выставить нужную частоту может только программер. Таймеры тут не при чём.
Dozer писал(а):
Таймерами не всегда можно точно поймать нужную частоту, будет накапливаться ошибка
И снова.... Какое-то закоренелое заблуждение... :)
tonyk писал(а):
Так и есть. Когда осознаете это, так сразу сможете двигать рабочий орган по любой траектории.
И частоту любую сгенерить сможете. ;)
В пределах разумного...
Eddy_Em писал(а):
Даже для подсчета шагов приходится вызывать прерывание (ну элементарно таймеров не хватит, чтобы еще и шаги ими считать).
Значит нужно взять такой, в котором хватит. Свет клином не сошёлся на одних STM32F103.
tonyk писал(а):
Смотря какой МК. Для 2-3 осей хватит F4. Меньше F4 смысла смотреть нет, для правильного управления МК сильно нагружается, 3 оси еле-еле вытягивает.
Загружается от простой генерации импульсов таймером??? 8-O Это как это?

PS: А интеррапт-фобию нужно лечить. Срочно. Хотя похоже - она в уже запущенной стадии.... ;)
PPS: Нагородили тут: DMA, ШМА.... Зачем это всё??? Для простого управления шаговиком....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 20:27 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
rjur писал(а):
И частоту любую сгенерить сможете. ;)

Любую? Нет, не сможете. У вас с математикой как дела, хорошо? Если хорошо, то должны понимать,что такое разложение числа на множители и какое отношение оно имеет к таймерам. Так что не надо ля-ля про любую частоту, и уж тем более в контексте управлением двумя ШД для получения заданной прямой.
rjur писал(а):
В пределах разумного...

Я объяснил невозможность получения нужной частоты с помощью таймеров с позиций математики. "В пределах разумного..." какое имеет числовое выражение?
rjur писал(а):
Загружается от простой генерации импульсов таймером??? 8-O Это как это?

Видать, плохо представляете себе этот процесс.
Если вы так опытны в этом вопросе, то покажите загрузку ЦП при управлении двумя ШД для движения по кривой, заданной. уравнением. Разумеется, при движении вы формируете S-образные рампы разгона и торможения. Для определённости возьмём максимальную частоту импульсов 10кГц.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 22:40 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 май 2024, 15:21
Сообщения: 401
tonyk писал(а):
Я объяснил невозможность получения нужной частоты с помощью таймеров с позиций математики.

Пробежался по теме - математического обоснования не нашёл.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 02:38 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
tonyk писал(а):
Любую? Нет, не сможете. У вас с математикой как дела, хорошо? Если хорошо, то должны понимать,что такое разложение числа на множители и какое отношение оно имеет к таймерам.
А что не так с разложением на множители и почему оно вам не даёт сгенерить любую частоту для шаговика?
Да и вообще - причём тут разложение на множители? Зачем?
Вы же про Брезенхема вроде слышали? Или только слышали? ;)

tonyk писал(а):
Я объяснил невозможность получения нужной частоты с помощью таймеров с позиций математики.
Может потому, что у вас с этой самой математикой не очень? ;)
Мне моя математика не мешает с получением частот.

tonyk писал(а):
Для определённости возьмём максимальную частоту импульсов 10кГц.
Для самого дохлого STM32F401 с макс. тактовой = 84МГц за период 10кГц получается 8400 тактов. Что именно и как нужно писать, чтобы не успеть посчитать и изменить периоды нескольких таймеров за 8400 тактов???
Это надо уметь не успеть посчитать за такое огромное время. Не каждый сможет.... ;)))

Белый господин писал(а):
Пробежался по теме - математического обоснования не нашёл.
Потому что его нет. Это миф. ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 10:34 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 10:28
Сообщения: 6931
Откуда: КЧР, поселок Нижний Архыз
Блин! Ну невозможно получить ЛЮБУЮ частоту делением 72МГц на какой-то множитель!
Да и нет в этом смысла, т.к. обе координаты должны двигаться синхронно, а обеспечить разгон/торможение так, чтобы эта синхронизация не нарушилась, не получится.
Нужно аппроксимировать горизонтальными и вертикальными отрезками: на N шагов по оси X делаем 1 шаг по Y. Или наоборот - смотря, к какой оси наклон ближе.

_________________
Адрес: спортлото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 11:42 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 май 2024, 15:21
Сообщения: 401
Eddy_Em писал(а):
Блин! Ну невозможно получить ЛЮБУЮ частоту делением 72МГц на какой-то множитель!

Не знал, что у СТМ всё так печально с таймерами. У АВР в этом плане всё гораздо лучше: есть разные режимы работы таймеров, можно получить импульсы разной частоты, даже не кратной тактированию.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 11:58 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 10:28
Сообщения: 6931
Откуда: КЧР, поселок Нижний Архыз
Вот хоть садись, и пиши под STM32F303 "двигалку", чтобы показать, как это просто!
Там самым сложным будет Брезенхем :)
Вот с дугами хуже, надо придумывать...

_________________
Адрес: спортлото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 19:45 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
Белый господин писал(а):
Пробежался по теме - математического обоснования не нашёл.

Термин "разложение на множители" для вас пустой звук?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 19:59 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
Eddy_Em писал(а):
Блин! Ну невозможно получить ЛЮБУЮ частоту делением 72МГц на какой-то множитель!

Они этого не понимают, не напрягайся. При всех твоих недостатках, Эдуард, с математикой у тебя полный порядок. Плюс практический опыт.
Eddy_Em писал(а):
Вот с дугами хуже, надо придумывать...

Ага, ещё учти, что нужны рампы, а при движении по дуге появляются ускорения, которые нельзя превышать, поэтому...
rjur писал(а):
Что именно и как нужно писать, чтобы не успеть посчитать и изменить периоды нескольких таймеров за 8400 тактов???

вы и не понимаете, _что_ нужно вычислять. А вычислений там довольно много, и так на каждом импульсе, да ещё и по нескольким осям.
Белый господин писал(а):
У АВР в этом плане всё гораздо лучше: есть разные режимы работы таймеров, можно получить импульсы разной частоты, даже не кратной тактированию.

С таймера у СТМ всё в порядке, подобные используют и другие производители. Ещё раз: ни на одном цифровом таймере, тактируемом от генератора с фиксированной частотой, вы не_сможете получить _любую_ требуемую частоту.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 20:10 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Eddy_Em писал(а):
Вот хоть садись, и пиши под STM32F303 "двигалку", чтобы показать, как это просто!
Там самым сложным будет Брезенхем :)
Вот с дугами хуже, надо придумывать...


Очень, очень прошу! Даже проще, ничего считать не надо, инициализацию МК итд не надо. Я выше спрашивал, как это реализовать при задано: 272000 импульсов(шагов) по Y, на каждый седьмой шагаем и по Y и по X. Первый импульс синхронный.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:11 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
Белый господин писал(а):
Eddy_Em писал(а):
Блин! Ну невозможно получить ЛЮБУЮ частоту делением 72МГц на какой-то множитель!

Не знал, что у СТМ всё так печально с таймерами. У АВР в этом плане всё гораздо лучше: есть разные режимы работы таймеров, можно получить импульсы разной частоты, даже не кратной тактированию.
Это не у STM печально. Это у местных обитателей печально. Они освоили только две базовых операции из математики: сложение и вычитание. Дальше не осилили. Что уж говорить о дробях....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:16 
Старожил

Зарегистрирован: 28 май 2023, 16:46
Сообщения: 586
tonyk писал(а):
А вычислений там довольно много, и так на каждом импульсе, да ещё и по нескольким осям.
У вас показания всё время путаются. То нужно с частотой 10кГц, то уже "на каждом импульсе". Определитесь уж...
tonyk писал(а):
Ещё раз: ни на одном цифровом таймере, тактируемом от генератора с фиксированной частотой, вы не_сможете получить _любую_ требуемую частоту.
Это вы - не сможете. А любой человек, более-менее умеющий программировать и владеющий математикой за начальные классы школы - сможет.
И вычислений там - с гулькин нос.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:47 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
mab7272 писал(а):
ничего считать не надо

"Надо, Федя, надо!"
Обсчитывается каждый импульс по прерыванию. Если взять чё-нить типа STM32F769 (или 767, нужно уточнить по даташиту) с его продвинутыми TIM1 и TIM8 (возможное, есть и другие МК с такими же), то при управлении перемещением одновременно по двум осям можно будет снизить частоту возникающих прерываний.
mab7272 писал(а):
инициализацию МК итд не надо

Всё зависит от МК, таймера и алгоритма его использования.
Самый универсальный алгоритм задействует таймер в OPM с одним выходом.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:57 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
rjur писал(а):
У вас показания всё время путаются.

Это не я путаюсь, а вы не понимаете, о чём с вами говорят.
Ладно, пошёл за попкорном, буду наблюдать за спектаклем со стороны.
Eddy_Em, береги нервы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 22:14 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Опять "двадцать четыре"... Я про свое непонимание самого процесса. И так по порядку:
-есть G91 G0 X170 Y15;
-Брезенхем, ЦП, студент ЦПШ, дядя Вася из соседнего подьезда...не важно - рассчитал, что нада 272000 импульсов по оси X и на каждом седьмом шагаем и по Y и по X (ширина импульсов 5us, паузы между импульсов 5us, ускорения/торможения не учитываются);
Так какая схема дальше? Таймеры в режимах PWM/OC их на каждую ось и один мастер или по запросу от таймера DMA закидывает очередную пачку в GPIOx->BSRR? Или есть что-то более интересное.
Не ругайтесь сильно, я не специально, одно и тоже спрашиваю не доходит именно логика работы всей цепочки от жэ-кода до выходных импульсов. Вот если кому несложно, буквально несколько строк, без расчетов вот на конкретном примере. Пусть даже для f103 буть он неладен(личная неприязнь).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 22:51 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 10:28
Сообщения: 6931
Откуда: КЧР, поселок Нижний Архыз
tonyk писал(а):
Eddy_Em, береги нервы.

Да я и не буду влезать. Тоже под пивко посмотрю, чем закончится ☺

_________________
Адрес: спортлото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 23:02 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 10:28
Сообщения: 6931
Откуда: КЧР, поселок Нижний Архыз
mab7272 писал(а):
Таймеры в режимах PWM/OC их на каждую ось и один мастер или по запросу от таймера DMA закидывает очередную пачку в GPIOx->BSRR? Или есть что-то более интересное.

Нет! Таймер в режиме ШИМ нужен лишь для генерирования импульсов при НЕЗАВИСИМОМ движении. Здесь движение ЗАВИСИМОЕ! Т.е. ни в коем случае нельзя пользоваться двумя разными таймерами (элементарно: как синхронизировать ускорения?). Количество микрошагов будет зависеть от "крутости" МК. В идеале надо брать с поддержкой флоатов, т.к. с целочисленной арифметикой замучаешься. В принципе, 16-32 микрошага для всяких тринамиков - вполне прилично. Предельная скорость шаговика зависит от множества факторов, но обычно те, что в станках используются, быстрей 3-5 тысяч шагов в секунду (даже при идеальном рампе) не умеют. Получаем в пределе 160кГц на прерывания. И в идеале стоило бы не шаги, а именно микрошаги отрабатывать с нужной скоростью (чтобы шаговик двигал нужную ось плавно, а не в припадочных рывках). Если понизить скорость, скажем, до 500 шагов в секунду, а частоту таймера задрать до максимальной, которую вынесет данный МК без лагов, то у нас получится вычислить, какие отношения микрошагов мы сможем получить.
Допустим, мы можем шарашить прерывание с частотой 300кГц. Пусть будет 16 микрошагов. Получаем на 500ш/с предел в 8кГц. Это дает лишь 37.5 микрошагов на такт (понятно, надо округлить до целых частоты). Видим, что поставить условие "на каждые M тактов двигаем X на один микрошаг, на каждые N тактов двигаем Y на один микрошаг" не проканают: скорость будет совсем унылой.
Поэтому придется воспользоваться Брезенхемом. Вычислять для каждого следующего участка соответствие между микрошагами по X и Y. И помнить, что нельзя обходиться без рампа.

Блин, я ж обещал не влезать!

_________________
Адрес: спортлото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 23:24 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Eddy_Em писал(а):
...Вычислять для каждого следующего участка соответствие между микрошагами по X и Y...


И всё же... вычислили для каждого участка соответствие между микрошагами по X и Y (272000 по X и на каждый седьмой по Y и X). Ускорения/торможения нету(на данном этапе, я только логику спрашиваю). Дальше кто куда как... если несложно опишите.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 00:30 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
Eddy_Em писал(а):
И в идеале стоило бы не шаги, а именно микрошаги отрабатывать с нужной скоростью (чтобы шаговик двигал нужную ось плавно, а не в припадочных рывках).

Тут дело не шагах или микрошагах, и не в дёрганье, а в скорости изменения частоты вращения самого ШД и- главное!- в ускорении и скорости движения исполнительного механизма. У меня были многометровые конвейеры и было очень хорошо видно-слышно, что при неправильно подобранной скорости разгона-торможения начинались резонансы в механических узлах. Кстати, в режиме микрошага ширина спектра колебаний в механических узлах шире, поэтому проще поймать резонанс.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 00:53 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
Eddy_Em писал(а):
Поэтому придется воспользоваться Брезенхемом. Вычислять для каждого следующего участка соответствие между микрошагами по X и Y.

Вот он алгоритм перемещения. Обратите внимание на формулировки "придется воспользоваться Брезенхемом" и "для каждого", а не "пусть дядя Вася" и "для всех 272000".
mab7272 писал(а):
если несложно опишите.

Для каждой оси два таймера в режиме ведущий-ведомый. Импульсы на ШД выдаёт ведущий таймер. На ведущем изменяем частоту для формирования рампы, на ведомом считаем импульсы. Суть алгоритма Брезенхема состоит в определении направления движения, X или Y, на данном отрезке, апроксимирующему кривую, заданную уравнением. В случае движения по нескольким осям необходимо снижать скорость и ускорение на каждой из осей, чтобы не превышать значения полных скоростей и ускорений при криволинейном перемещении.
Можно сделать на одном таймере, но тогда прерываний будет больше. Если посмотрите на растр, который получается по Брезенхему, то увидите, что будет много отрезков, на которых движение идёт на несколько шагов только в одном направлении, поэтому тут можно за счёт использования двух таймеров немного разгрузить процессор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 01:13 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Два таймера на ось, кто отправляет данные в GPIO, в какой момент на выходе появляется сигнал, от ведущего или ведомого? Я не могу понять общую картинку.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 01:29 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
mab7272 писал(а):
Два таймера на ось, кто отправляет данные в GPIO, в какой момент на выходе появляется сигнал, от ведущего или ведомого? Я не могу понять общую картинку.

Причём тут GPIO? Судя по вопросу, у вас вообще нет понимания об устройстве и работе периферии в STM32, особенно таймеров. Изучите для начала матчасть, потом возвращайтесь. С вашими познаниями не вижу смысла тратить время на объяснения, всё равно ничего не поймёте.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 01:51 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Зачем вы цепляетесь к словам? Вы прекрасно все поняли о чем я говорю. В данном случае, возможно я ошибся и название GPIO не причем, но ведь очевидно же, что сигнал наружу выходит через ноги МК, а какую функцию в данный момент выполняет эта нога это другое дело, а в общем это все порты ввода/вывода. Так какова логика появления выходного сигнала при использовании двух таймеров на ось?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 02:38 
Старожил

Зарегистрирован: 08 июл 2013, 17:00
Сообщения: 2112
mab7272 писал(а):
Зачем вы цепляетесь к словам?

Не цепляюсь. У вас почти в каждом посте "GPIO" и "DMA".
mab7272 писал(а):
Вы прекрасно все поняли о чем я говорю.

Конечно, понял, что вы нифига не знаете STM32.
mab7272 писал(а):
а в общем это все порты ввода/вывода.

Да ну. А чё же тогда есть устройства GPIOx и TIMx? И чтобы каждое из заработало, нужно на каждое из них подать тактирование. В общем, иди изучать матчасть.
mab7272 писал(а):
Так какова логика появления выходного сигнала при использовании двух таймеров на ось?

Вот, я же говорю, что вам беЗполезно что-либо объяснять, пока вы не осилите архитектуру STM32. А ведь выше три человека, Джек Элтон Брезенхэм, Eddy_Em и я, описали её.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное управление двумя и более ШД
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 11:01 
Старожил

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 10:01
Сообщения: 221
Ну если Вы так считаете, кто я такой Вас переубеждать и что-то Вам доказывать. Спасибо, проходите мимо. Возможно найдутся люди, которые подскажут саму логику работы в данном контексте, не вдаваясь в тонкости и детали, которые по мере понимания будут возникать. Спасибо за общение.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB