 Заголовок сообщения: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:05 
Заглядывает иногда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июн 2010, 01:31
Сообщения: 48
Откуда: Москва
Добрый день!
Задумал сделать ИБП на 24В для загородного дома. Поскольку дом иногда остается без присмотра, важно чтобы оборудование продолжало работать.
Идея заключается в следующем: использовать два последовательно соединенных аккумулятора на 100А/ч, их зарядку и питание потребителей от блоков AC/DC и солнечных панелей (это в будущем).
Питается от ИБП умный дом, роутеры, датчики, видеонаблюдение, пожарная сигнализация (пока в проекте).
В качестве датчиков тока ACS758LCB-100B. В качестве контроллера для ИБП платка на STM32. Вопрос, как организовать измерение 6 аналоговых каналов (4 тока и 2 напряжения)? Поставить мультиплексор или…
Куча датчиков тока для контроля тока заряда и разряда. Блоки питания есть в наличии MeanWell 3 штуки разной мощности. Хочу их выходы запараллелить и управлять выходным напряжением для организации процесса заряда АКБ. Боюсь только самый слабый блок может уйти в защиту. Вообще сомневаюсь что можно так эти блоки включать.
А вот с солнечными панелями история интересней. Хочу реализовать уменьшение потребления системы от внешней сети на долю мощности, вырабатываемой солнечными панелями.
Может есть более простое решение?
Прикидочная схема:
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:03 
Старожил

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 23:27
Сообщения: 1558
Откуда: Москва
Блоки питания на входе желательно переделать на регулировку не только напряжения но и тока, тогда их можно будет соединять параллельно без каких либо проблем. В больших промышленных ИБП так и сделано, нагрузка распределяется равномерно сама собой, выход из строя одного БП не страшен и заменяется он без отключения системы. Правда для БП разной мощности нужно чтобы сигнал установки выходного тока управлял ими пропорционально их мощности.
У STM32 обычно достаточно много входов АЦП, зачем мультиплексор?
С солнечными панелями действительно интересно, если хотите получить от них все что они могут выдать, то прежде всего нужно для себя понять что такое точка максимальной мощности. Если коротко то это значение тока отбираемого от солнечной батареи при котором она выдаёт в нагрузку максимально возможную при данной освещённости мощность. Если ток будет больше или меньше то мощность будет меньше возможной. Потому для солнечной батареи нужен свой отдельный управляемый преобразователь с контролем напряжения и тока на ней. Впрочем STM32 вполне справится и с этим.
Вообще конструкция вырисовывается сложная, но интересная.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:48 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 25 апр 2011, 01:46
Сообщения: 129
Kiruxa писал(а):
А вот с солнечными панелями история интересней. Хочу реализовать уменьшение потребления системы от внешней сети на долю мощности, вырабатываемой солнечными панелями.


https://ru.wikipedia.org/wiki/Grid-tie_инвертор


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:31 
Старожил

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 23:27
Сообщения: 1558
Откуда: Москва
Qic писал(а):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grid-tie_инвертор

В данном случае это будет излишне сложно и малоэффективно. Тем более оно будет неработоспособно при отсутствии внешнего электропитания, что для данного случая совсем плохо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:52 
Заглядывает иногда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июн 2010, 01:31
Сообщения: 48
Откуда: Москва
Идея с солнечными панелями на будущее. Пока я вижу это как DC/DC контроллер для солнечных панелей без MPPT и прочих наворотов (U3 который). Как только контроллер ИБП увидит достаточное напряжение на выходе контроллера, он включит реле (или ключ) и плавно понизит ток от AC/DC источника для достижения баланса, чтобы и аккумуляторы не разряжались и понизить потребление от сети. А в случае отсутствия 220 вольт, будет просто по максимуму выжимать энергии от солнечных панелей для питания оборудования и зарядки Акб.
Сейчас в поисках источника AC/DC с управлением выходным током и напряжением


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:50 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 3867
1. Если БП одинаковые (фирма, модель, тип, напряжение), то специальной балансировки не требуется (_обычно_). Для выравнивания нагрузки достаточно поставить выравнивающие резисторы. Номинал резисторов и их мощность выбирается таким образом, чтобы на них (резисторах) падало 1В при номинальном токе нагрузки соответствующего БП.
2. На суммировании системного напряжения "24В" нужно поставить диоды. Иначе отказ любого БП приведет к отказу всей системы.
3. Специальную балансировку между солнечной батареей(СБ) и системным питание делать не нужно. Достаточно выставить на стабилизаторе(инвертере) СБ выходное напряжение несколько выше, чем системное напряжение. Скажем, "24В" + 1.
4. Схема заряда/подключения акк. бат. не описана. Так вот - опишите ее! После этого вы поймете, что нарисованное вами аппаратно не реализуемо. Напряжение системной шины должно быть 13.8*2 (+)=28.5В.

Так что - перерабатывайте схему. Как альтернатива - убирайте аккумуляторы, заряжаться они не будут. )))))

P.S.
Внимательно посмотрите спецификации аккумуляторных БП. На БП 4 акк. пишется "48 вольт", а сколько вольт на выходе этих БП? (смотрите спецификации). У вас не 4 акк., а два. Поэтому напряжение ровно в 2 раза меньше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:50 
Заглядывает иногда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июн 2010, 01:31
Сообщения: 48
Откуда: Москва
Вроде нашел подходящий блок на 1000 Ватт. С регулировкой тока от внешнего сигнала. То, что диапазон напряжений будет 18-27,4 В я понимаю. Просто не описал в первом посте.

u37 писал(а):
4. Схема заряда/подключения акк. бат. не описана. Так вот - опишите ее! После этого вы поймете, что нарисованное вами аппаратно не реализуемо. Напряжение системной шины должно быть 13.8*2 (+)=28.5В.

Так что - перерабатывайте схему. Как альтернатива - убирайте аккумуляторы, заряжаться они не будут. )))))


Не очень понял почему зарядка не будет идти. Я управляю источником напряжения или тока для достижения необходимого зарядного тока на АКБ.

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 24В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:38 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 3867
Не вопрос. Нарисуйте схему, хотя-бы примерно, которая из 24В питания делает напряжение для заряда 2х аккумуляторов.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB