Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
Здравствуйте, вот поставил себе задачу включать насос воды на даче не только кнопками Пуск/Стоп а еще и дистанционно с брелока 433 MHz, переделать схему удалось но ...

1) При включении в сеть схемы, бистабильный мультивибратор (RS Trigger) (( реализован на 2-х транзисторах )) может иногда запустится с лог. 1 на выходе - где должен быть лог. 0 - как заставить его включаться постоянно с одним и тем же перекосом плечей ?

2) При включении схемы наблюдается кратковременное открытие MOC3023 (по всей видимости кратковременнй импульс поступающий с RS триггера ) - есть ли варианты подавить этот всплеск ?


Вложения:
2.png
2.png [ 8.68 Кб | Просмотров: 1015 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:24 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 авг 2010, 12:10
Сообщения: 1061
Откуда: Ижевск
1. Я бы попробовал конденсатор параллельно выключающему контакту, а потом собрал схему на реле с добавлением поплавкового герконового датчика для автоматического выключения при заполнении бочки.
2. Собрать независимый канал подачи питания на насос.

_________________
Жизнь - повидло)))


Последний раз редактировалось Sergio 28 янв 2018, 17:29, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:28 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 4677
1) - конденсатор параллельно контактам СТОП
2) - дополнительная RC цепочка на нужное время перед MOC3023. Резистор к MOC3023 уже есть, значит остается лишь добавить конденсатор параллельно светодиоду.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:34 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 июл 2017, 11:48
Сообщения: 2119
Входы элементов у вас висят в воздухе и на них может наводиться любая помеха, переключающая триггер. Подтянуьь входы к земле, а что бы при включ.питания однозначно выдавался лог.0, на вход R через RC-цепь сформировать импульс принудительной установки выхода триггера в 0.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:52 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 авг 2010, 12:10
Сообщения: 1061
Откуда: Ижевск
Я немного не понимаю, кроме академических целей зачем делать домашнюю автоматику на нестандартных компонентах, разводить платы?

Держать на даче паяльник и дежурный комплект радиодеталей для того, чтобы быстро всё починить?

Я бы собрал на панельных реле, в стандартную монтажную коробку примерно по такой схеме, с поплавковым датчиком заполнения бочки, при необходимости можно добавить кнопке стоп дополнительный контакт, который сбрасывает питание или перезагружает радиореле, для его отключения.
Вложение:
схема.png
схема.png [ 11.84 Кб | Просмотров: 978 ]

_________________
Жизнь - повидло)))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:41 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
to: Sergio
1 - поплавок уже есть, и да он будет отключать реле которое отключает питание всей схемы
2 - питание вроде как независимо

to: u37
1 - с конденсатором не работает триггер
2 - конденсатор (4.7 мкф) не даёт никакого результата

to: BusMaster
Выход в воздухе висит всегда только один, пока второй открывает MOC3023, тоже была мысль быстро формировать импульс принудительной установки выхода триггера в 0 - но как это сделать...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:45 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
Sergio писал(а):
Я немного не понимаю...


Такая схема работает в данный момент и скажу успешно уже 2-3 года. Но нужна модернизация ))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:49 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
Забыл очень важный момент - кнопки ПУСК и СТОП МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ в зависимости как вкл. реле радиомодуля


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:22 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 фев 2013, 00:58
Сообщения: 2983
Откуда: Тольятти
2 транзисторов маловато будет. Разрыв между теорией и практикой очень велик.
Вот рабочая схема, делал для производства.
Если вам кажется, что это излишне сложно и громоздко, бросайте это занятие и обратитесь к профессионалам.
.
Show


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 05:36 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
to: iev91
Да в принципе и не такая большая схема вот только обвязки действительно много
Правильно ли я понял - 3 и 4 нога микросхемы выходы 0 и 1
Схема всегда будет включатся строго с конкретным положением лог. 0 или 1 на определенном контакте ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 05:53 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 фев 2013, 00:58
Сообщения: 2983
Откуда: Тольятти
1 - да, нога 4 в положении "1" вкл., 3 нога наоборот.
2 - да, узел внизу 8-9-10 при включении питания на долю секунды подает 1 на ногу 5, что принудительно перебрасывает триггер в положение "выкл".
К входам можно подключать кнопки или оптопары.
Узел 11-12-13 обеспечивает приоритет кнопки "стоп", чтобы избежать неопределенности при нажатии двух кнопок одновременно. В принципе, сейчас я бы сделал по-другому, чтобы обе кнопки замыкать на землю.
В обвязке весь смысл, триггер будет стоять даже в условиях сильных помех.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 06:20 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
Дело за малым осталось купить микруху и собрать всё на плате ))
iev91 писал(а):
В принципе, сейчас я бы сделал по-другому, чтобы обе кнопки замыкать на землю.

а сейчас по схеме разве не так ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:18 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 фев 2013, 00:58
Сообщения: 2983
Откуда: Тольятти
Нет, кнопка Пуск замыкается не на землю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:50 
Старожил

Зарегистрирован: 25 фев 2011, 18:45
Сообщения: 3465
Откуда: Новосибирск
Вот триггер. В любом случае, нужно делать первоначальный сброс при включении питания. Одновибратор запускаемый при подаче питания. Выше уже выложили пример сброса.


Последний раз редактировалось demiurg1978 26 фев 2018, 09:02, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:57 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
demiurg1978 писал(а):
Выше уже выложили пример сброса.

Да вот я и нацелился сделать по схеме предложенной iev91, - логика работы почти как мне и нужна, принудительный сброс при подаче питания, вот сейчас мозгую можно ли убежать от инвертации назначения кнопок при включении нагрузки с радио модуля, сегодня купил логику осталось плату сделать и укомплектовать остальными деталями по схеме


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:15 
Только пришел

Зарегистрирован: 21 фев 2017, 21:05
Сообщения: 20
Здравствуйте iev92, могу уточнить для себя - по выложенной вами схеме питание я подаю на 14 и 7, а Х1+- и Х2+- меня не должны интересовать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:05 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 фев 2013, 00:58
Сообщения: 2983
Откуда: Тольятти
Да, правильно, питание подается "минус" на 7 ногу, "плюс" на 14 ногу.
На разъемах обозначена полярность для подключения оптронов, потому что их нельзя подключать наоборот.
В оригинале блок управлялся извне через оптроны, и параллельно на панели были сделаны две дублирующие кнопки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB